아기똥풀 IP : a71b0ff068c668b 날짜 : 2017-01-13 20:26 조회 : 11970 본문+댓글추천 : 0

아파트 가스보일런데요 잘돌아가다가 차단기가
자꾸떨어지네요 기사전화해도 추워서그런지 전화안받네요 어딜봐야하나요 보일러 잘 아시는 조사님들
부탁드려요
추천 0

1등! 마바리얌 17-01-13 20:43 IP : 4265d9e496170fc
차단기 떨어지면 모터 누전 가능성이 많아보입니다. 테스터기 찍어보니 모터 누전이더군요.
저도 작년에 모터 누전으로 똑같은 현상 발생해서
11년차 보일러여서 모터 교체해도 얼마 못갈것같아서 보일러 교체했습니다
추천 1

2등! 지수아빠 17-01-14 00:03 IP : 10d7c0d7338bf88
물 잘나오는지 수돗물 틀어보셔요
추워서 보일러로 들어가는 물이 얼어서 그런일도 잇던데요
추천 0

3등! 전기붕어 17-01-14 09:18 IP : b88c7c46c59a719
차단기를 교체해보세요.

그래도 차단기가 떨어지면

보일러 자체의 누전일 가능성을 매우 높습니다.

기사분 연락해서 누전되는 부분 교체하셔야 합니다.
추천 0

아기똥풀 17-01-14 19:49 IP : 6c7e331ad79a065
댓글 감사드립니다
추천 0

변태대마왕 17-01-16 13:32 IP : 8ad20600f7dcec2
현직에 있는 사람입니다.
보일러 작동시 차단기가 내려간다면
순환펌프.컨트롤러.삼방밸브.송풍기 의심해봐야
됩니다
우선 컨트롤러에서 순환펌프 .삼방.송풍기 세 개의 잭을 빼고 전원을 넣은 뒤 하나씩 잭을 꼽아보세요
순환펌프일 확률이 높긴 하지만
모든지 봐야 알수 있으니 테스트 해보시길 바랍니다
추천 0

걸린넘만잡는다 17-01-16 16:11 IP : 298097d80fc0823
보일러만 단독으로 차단기가 설치되어 있진 않을껀데요? 일단 보일러 코드를 뽑아보시구 차단기가 안내려간다면 대마왕님 한표구요ᆢᆢ
가끔 욕실쪽 문제일수도 있드라구요
좌변기나 전등쪽 아님 콘센트등등
추천 0

네칸반 17-01-16 21:32 IP : c6720517cd71c8d
참고가 될런지 모르겠습니다만.
아파트 가스보일러 누전으로 차단가 떨어 진다면.
보일러 밑에 전기 콘센트에서 누전일 가능성이 있습니다.
추위에 외부와 내부 온도 차이로 인하여
결로 현상으로 콘센트에 습기가 차서 누전이 되는 경우가 있습니다.
이럴때 드라이기로 콘센트 습기를 말려 주시면 괜찮아 집니다.
추천 2

아기똥풀 17-01-20 05:47 IP : e9507e41507d2e3
댓글주신회원님들 진심으로감사드립니다
추천 0

헌1631 17-02-03 00:15 IP : b6ef769d7c0dffa
네칸반님 댓글에 큰 도움을 받았습니다. 이말하려고 가입하고 글을 남깁니다.
정말 보일러 입수파이프 근처에 있는 콘센트 쪽 벽에 결로가 있었고 바닥으로 물이 조금씩 떨어지고 있었습니다.
드라이기로 말리기엔 시간이 충분치 않아서
다른 쪽에 있는 콘센트에 멀티탭을 연장해서 임시로 해결을 했습니다.
감사합니다~ ^^
추천 0